土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于上海松江短路隔离器的一点疑惑

关于上海松江短路隔离器的一点疑惑

发布于:2010-08-21 08:54:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我看样本,很迷惑,一个1751只能带30-50探测点???这样说来我一个面积大点的的地方探测器数量肯定要超过50啊,那样的话难道还要好多隔离器?还是说其实隔离器其实是可以带好多个探测点的,只是怕影响范围太大所以样本对探测点的数量做了参考,其实不是这样的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    新规范只能带32个点了
    2014-01-05 06:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    你说的是否是电气火灾监控系统?一般安装在一级箱内,有剩余在电流互感器、导体接点温度探头、有配电箱内温度探头。现在一般采用三合一复式探头,数字信号输出到监控模块(或叫监控单元)再到监控主机。监控模块有8点、16点的。连接线用两线总线制。
    2013-12-29 10:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教地下车库感温探头的布置(按梁)

主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98个人做法:在按梁布置探头的时候,先把结构的图放在土建图上,然后用梁高减去板厚得出梁距离顶板的高度,以200mm和600mm作为分界点,分了3种情况设定探头如何布置。举例:地下车库,静空5米,梁高200mm~600mm范围内,现在想请教的是:1、布置探头的步骤或者说方法;2、如何校核探头已能保护整个区域。3、有前辈提到过以下情况:以4个柱子为一个探测区域,次梁为十字型(一列布置都是这个形式),只布置两个探头,用探头的保护半径核算覆盖不了整个面积,但一列布置过去就可以保护到。但这跟附录C有冲突吗?

回帖成功

经验值 +10