土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教地下车库感温探头的布置(按梁)

请教地下车库感温探头的布置(按梁)

发布于:2010-08-20 16:19:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98
个人做法:在按梁布置探头的时候,先把结构的图放在土建图上,然后用梁高减去板厚得出梁距离顶板的高度,以200mm和600mm作为分界点,分了3种情况设定探头如何布置。举例:地下车库,静空5米,梁高200mm~600mm范围内,现在想请教的是:1、布置探头的步骤或者说方法;2、如何校核探头已能保护整个区域。3、有前辈提到过以下情况:以4个柱子为一个探测区域,次梁为十字型(一列布置都是这个形式),只布置两个探头,用探头的保护半径核算覆盖不了整个面积,但一列布置过去就可以保护到。但这跟附录C有冲突吗?
望大虾们不吝赐教,小菜鸟不胜感激

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zcskiller
    zcskiller 沙发
    本帖最后由 zcskiller 于 2013-12-26 15:41 编辑

    有同样疑问,比如:4根柱子及》600mm的梁组成一个区域(柱间距为6米和9米),区域内有2个200~600mm的小梁把此区域分成3个小区域,这时布置感烟探测器时一个探测器是否就能把全部区域覆盖?还是说需要3个探测器?

    个人认为根据火规8.1.5.2条规定,一个探测器就足够了,但是我一个同事作了3个,而且校对审核都过了,这一下就多了2倍的设备量,钱呀!纠结!
    2013-12-26 15:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • 娜娜smil
    娜娜smil 板凳
    还是不怎么懂
    2013-09-17 10:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求问:利用单芯电缆作防雷引下线,怎么选截面?

建筑已经施工好,不能利用柱内钢筋作引下线了,是3类防雷建筑,请问如果利用电缆作引下线该怎么选。曾记得在英标里看到过,但现在怎么也找不到,能告诉我在哪个规范能找到吗?谢谢!:'( :handshake

回帖成功

经验值 +10