土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冬天空调暖气的问题!!!!

关于冬天空调暖气的问题!!!!

发布于:2010-08-20 21:04:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
医院有15000平米
热负荷计算为15000*80=1200KW
不知道冷热负荷差了500KW冷负荷1700KW
不知道能不能公用一套水泵
另外60度的热水供应量应该是多少!!!怎么计算请高手指教!!1
我想和给排水的热水共用一套换热器能不能行!!!
冬季空调进水时60度一般出水温度是多少!!!!
能不能交一下!

[ 本帖最后由 liuwei_b1 于 2010-8-20 21:38 编辑 ]
  • zhangl1616
    zhangl1616 沙发
    ls正解!
    版主说的很全面了,这种问题我早先也遇到过,要是早看到版主的帖子就好了……:'(

    关于热水供应量的问题,我觉得你指的应该是采暖热水的循环量吧?

    理论计算最小循环量=0.86×热负荷÷(供水温度-回水温度)

    一般选热水循环泵的流量,我都是最小循环量乘以1.1。
    你这个大约是113.5 m3/h
    2010-08-23 11:28:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵系统的热堆积和热平衡问题

地源热泵系统的热平衡问题

回帖成功

经验值 +10