母排经过表面处理后,回路电阻会有所改变.镀锡 镀银 及其它处理工艺不同,母排的防腐性和电气性能也有不同,在这种情况下,有没有一个评判标准?开关柜的回路电阻不大于100毫欧.那么母排搭结面的电阻大小有没有规定?我们曾经检测过 镀锡层的电阻是3~4微欧,不知道这样的电阻对整台开关柜的回路有没有影响,影响多少?符不符合电气方面的规定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句热镀锌多使用于户外,冷镀锌更适用于户内。