土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 现场总线与RS232、RS485的本质区别

现场总线与RS232、RS485的本质区别

发布于:2005-12-06 16:57:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
以往,PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。现场总线设备自动成网,无主/从设备之分或允许多主存在。在同一个层次上不同厂家的产品可以互换,设备之间具有互操作性。


485和422之间究竟区别在哪里
1,认识何为全双工,何为半双工:
全双工:同一时刻既可发又可收。
半双工:同一时刻不可能既发又收,收发是时分的。
全双工要求:收与发各有单独的信道。可用于实现两个站之间通讯及
星型网,环网。不可用于总线网。

半双工要求:收发可共用同一信道,可用于各种拓扑结构的局域 网络
最常用于总线网。
半双工数据速率理论上是全双工的一半。
2,搞清RS422与RS485:
RS422至少分别有一个差分发送口和差分接收口。两节点通讯时,一方的发送口与另一方的接收口相连。需两对线。
RS422不能直接用于三电以上的直接互连,当然不能直接用总线连接。
RS485的差分发送口与自身的差分接收口同相并连,多点间通过 RS485只需一对线。
RS422的发送口如与其接收口同相并连,就变成RS485。
3,又于RS422可接成RS485,所以它们的电气参数必然完全相同。
4,需要说一下,很多人经常把RS232,RS422,RS485误称为通讯或网络协议,这是很不应该的,其实它们仅是关于通讯的一个机械和电气接口标准(顶多是网络协议中的物理层面)。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • why1868
    why1868 沙发
    学习了,谢谢
    2009-07-06 09:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • kkp520
    kkp520 板凳
    学习了
    2008-03-05 09:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场漏电保护器的布局及选型

作者:岳雪钢 祁红宇   根据《施工现场临时用电安全技术规范》/0/12—33,在临电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误或非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏或部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,造成总漏电保护器频繁跳闸。可见,除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行布置,使配置的漏电保护器处于有效保护状态。

回帖成功

经验值 +10