土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再论消火车静水压力问题

再论消火车静水压力问题

发布于:2010-08-20 10:44:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2005版高规规定消火栓栓口静水压力大于1.0MPa时,消防管网要竖向分区,这个静水压力要如何算,说法不一。
本人认为应该如下计算:最低层栓口到屋顶水箱间的静高+稳压设备的压力=最低层消火栓栓口静水压力。
不知是否正确,请批评指正。
  • chenzq_001
    chenzq_001 沙发
    管道损失呢? 我建议你去看看 给排水设计手册 第二册 建筑给排水
    2010-08-23 16:57:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统可不要水箱,直接从市政水管吸水吗

现在有一个商铺,共三层,单层面积2000平米。业主要求喷淋系统不做水箱,直接从市政管吸水。请问这样可以吗。

回帖成功

经验值 +10