2005版高规规定消火栓栓口静水压力大于1.0MPa时,消防管网要竖向分区,这个静水压力要如何算,说法不一。
本人认为应该如下计算:最低层栓口到屋顶水箱间的静高+稳压设备的压力=最低层消火栓栓口静水压力。
不知是否正确,请批评指正。
  • chenzq_001
    chenzq_001 沙发
    管道损失呢? 我建议你去看看 给排水设计手册 第二册 建筑给排水
    2010-08-23 16:57:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。