土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统可不要水箱,直接从市政水管吸水吗
现在有一个商铺,共三层,单层面积2000平米。业主要求喷淋系统不做水箱,直接从市政管吸水。请问这样可以吗。

全部回答(13 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2025年01月21日

    feiyang103
    对于可以不设置消防水箱的系统,如常高压系统,需设置气压供水设备,并保证最不利点四个喷头十分钟的水量
    2010-09-03 10:35:03 来自 PC 评论 举报
  • peterli168
    可不設高位水箱,但要设水箱
    2010-10-03 22:01:03 来自 PC 评论 举报
  • ming0330
    加一套带气压罐的稳压装置,就可以不设水箱
    2010-09-12 18:03:12 来自 PC 评论 举报