土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池分两格设置

消防水池分两格设置

发布于:2005-12-06 15:56:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
99M商住楼,消防水池400M3,要不要分两格设置,一定要分的话如何分,有消防,喷淋,水喷雾等泵.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • eric.longer
    eric.longer 沙发

    现在规范要求3小时的消火栓用水时间和1小时喷林用水时间了。按单水源算出来,有点吓人 得800多立方。
    2007-09-27 21:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    《高规》7.3.3 .....
    消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
    条文解释:
    为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
    每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
    1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
    2.消防水泵分别向水池设吸水管。
    3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。

    考虑不超过400立方可以不分为两格,但是正如sbwforever提醒的
    你的室外供水能够保证任何时候满足消防水量30l/s?
    即室外有2路DN200的市政水源?
    2006-02-05 15:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑分区问题

我最近遇到一个楼盘,18层60米,按规范消火栓可以不分区,下面几层采用减压式消防箱.但减压式消防箱减压是否可靠,我没用过.我认为采用分区可能更安全,也好用,准备分区,多几条管子增加不了多少造价,请教各位那个方按更好呢?请指教!!!!

回帖成功

经验值 +10