正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 714 人订阅
阅读下一篇
我最近遇到一个楼盘,18层60米,按规范消火栓可以不分区,下面几层采用减压式消防箱.但减压式消防箱减压是否可靠,我没用过.我认为采用分区可能更安全,也好用,准备分区,多几条管子增加不了多少造价,请教各位那个方按更好呢?请指教!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句现在规范要求3小时的消火栓用水时间和1小时喷林用水时间了。按单水源算出来,有点吓人 得800多立方。
回复 举报
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
条文解释:
为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
2.消防水泵分别向水池设吸水管。
3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。
考虑不超过400立方可以不分为两格,但是正如sbwforever提醒的
你的室外供水能够保证任何时候满足消防水量30l/s?
即室外有2路DN200的市政水源?
回复 举报