土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑分区问题

高层建筑分区问题

发布于:2005-12-06 11:46:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我最近遇到一个楼盘,18层60米,按规范消火栓可以不分区,下面几层采用减压式消防箱.但减压式消防箱减压是否可靠,我没用过.我认为采用分区可能更安全,也好用,准备分区,多几条管子增加不了多少造价,请教各位那个方按更好呢?请指教!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bogart_71
    bogart_71 沙发
    不用分区,底部消火栓设减压就可以了,消防系统以安全可靠为第一位,越简单出问题的可能性就越小。
    2005-12-07 15:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • jgsf
    jgsf 板凳
    DN150定比式减压阀顶多也就二三千吧,也不是很贵,关键是稳压消火栓是否可靠,我没用过.
    2005-12-07 15:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑消防分区问题

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)局部修订的条文,自2005年10月1日起实施 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00Mpa,当大于1.00Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,应采取减压措施;【说明】 (本条对原条文的修改。原条文说明保留,条文说明三修改如下) 三、消火栓栓口压力。火场实践说明,水枪的水压太大,一人难以握紧使用。同时,水枪的流量超过5L/s,水箱内的消防用水可能在较短的时间内被用完,对扑救初期火灾极为不利。所以规定栓口的出水压力不大于0.50Mpa。当超过0.50Mpa时,要采取减压措施。

回帖成功

经验值 +10