银行供电系统一台大3P的旧空调

发布于:2005-12-05 21:51:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这两天正好遇到这样的一个问题,银行供电系统一台大3P的旧空调,制热7700W,额定输入功率2770W.只要一使用就会造成空开跳闸,空开是DZ47-63 C40的.我已经想了很多办法一直没解决,帮帮我.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • szjwz
    szjwz 沙发
    估计是接线出了问题,地线原则上不应有这么大电流
    2005-12-07 16:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • t242116
    t242116 板凳
    谢谢兄弟们的帮助,实际上这个问题是这样产生的:银行找人重新布线后发现这个问题的.而且很奇怪,他们使用的短路器可以自动切断一相负荷几分钟后可以自动恢复供电.都是在使用了一段时间后发生的,负荷不大.两台小空调和电脑及监控设备加照明.原来的供电方式是b相进电能表到出线,c相进电能表到出线分别供电40安开关.后改动的面目全非.施工方从两头(相隔10米)各取相线进配电柜,N线由c相接入,地线未查明.我今天下午去检查发现B相和C相负荷电流21安而N线只有15安,同时在原来的c相起点端测量c相负荷电流24安,N线电流15安,地线电流9安.

    目前b相频繁掉电,没有任何开关跳闸只是失电.几分钟后又回恢复.

    救救我,以近焦头烂额了,郁闷中!!!

    2005-12-07 13:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统N线与PE线在正常时,其间电压为多少伏

最近做一个医院,采用TN-S系统,整个大楼采用联合接地,接地电阻为0.5欧,生化室有一台进口设备,厂家来安装,测得PE线与N线间电压为0V,厂家就说接地不合格,非要单独接地,他们说:"PE线与N线间电压为9V左右合适,0V就有问题."请问TN-S系统N线与PE线在正常时,其间电压为多少伏?