0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
这样计算电缆的负荷电流对不对?变压器的容量为180KVA,供电电缆的电压等级为交流10KV.现在我们想采用YJV-22三相电缆,就需要算出在这种电压等级和容量下,所带负荷的最大允许电流为多少。我是这样算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后来我想了一下,有点不对:变压器的容量采用的单位是KVA,但是我在公式中带入的功率单位应该是KW。一般来说,所带负荷的单位,比如说电动机,用电器,都是采用KW为负荷单位,那么向我这样根据变压器的容量来计算电流又应当怎样做呢?是不是需要考虑功率因素?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
powerxp001
沙发
N与PE之间有电压,是在特定条件下产生的,但我想不会到9V吧!如果是这样,那设备的输入电压不变的情况下,N是9V,L是多少V,我想不明白这么个9V是如何产生的.
2005-12-15 22:33:15
赞同0
-
luxsh
板凳
厂家认为PE线与N线间应电压,这个是有道理的,但是应该是多少伏这个我就不好说了,11楼说是开玩笑,其实这本来就是有这种可能,因为PE线与N线间的电压的大小是由 N 线本身的电阻大小、接地电阻大小和流经 N 线的三相不平衡电流决定的,如果没有什么设备正在使用或三相用电基本平衡的话,即使接地电阻很小或独立接地,PE线与N线间电压也会很小或者为0伏,但如果 N 线有较大的电流而接地电阻很小且测量点离接地点较远的话,PE线与N线间是会有一定的电压的。
2005-12-15 22:19:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报