土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统N线与PE线在正常时,其间电压为多少伏

TN-S系统N线与PE线在正常时,其间电压为多少伏

发布于:2005-12-05 21:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个医院,采用TN-S系统,整个大楼采用联合接地,接地电阻为0.5欧,生化室有一台进口设备,厂家来安装,测得PE线与N线间电压为0V,厂家就说接地不合格,非要单独接地,他们说:"PE线与N线间电压为9V左右合适,0V就有问题."请问TN-S系统N线与PE线在正常时,其间电压为多少伏?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • powerxp001
    powerxp001 沙发
    N与PE之间有电压,是在特定条件下产生的,但我想不会到9V吧!如果是这样,那设备的输入电压不变的情况下,N是9V,L是多少V,我想不明白这么个9V是如何产生的.
    2005-12-15 22:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • luxsh
    luxsh 板凳
    厂家认为PE线与N线间应电压,这个是有道理的,但是应该是多少伏这个我就不好说了,11楼说是开玩笑,其实这本来就是有这种可能,因为PE线与N线间的电压的大小是由 N 线本身的电阻大小、接地电阻大小和流经 N 线的三相不平衡电流决定的,如果没有什么设备正在使用或三相用电基本平衡的话,即使接地电阻很小或独立接地,PE线与N线间电压也会很小或者为0伏,但如果 N 线有较大的电流而接地电阻很小且测量点离接地点较远的话,PE线与N线间是会有一定的电压的。
    2005-12-15 22:19:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样计算电缆的负荷电流对不对?

变压器的容量为180KVA,供电电缆的电压等级为交流10KV.现在我们想采用YJV-22三相电缆,就需要算出在这种电压等级和容量下,所带负荷的最大允许电流为多少。我是这样算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后来我想了一下,有点不对:变压器的容量采用的单位是KVA,但是我在公式中带入的功率单位应该是KW。一般来说,所带负荷的单位,比如说电动机,用电器,都是采用KW为负荷单位,那么向我这样根据变压器的容量来计算电流又应当怎样做呢?是不是需要考虑功率因素?