管道的流量不是设计出来多少,在实际就会多少,控制时,如何控制最快的达到要求

全部回答(5 )

  • adingkgb
    水力失调分静态失调和动态失调
    静态失调是系统固有的特点,但是,理论上如果经过准确细致的调整以并达到静态平衡以后,只要系统不做变流量运行,系统一般就不会再有失调情况出现。

    而动态失调,是系统在流量变化时,可能出现的问题。随流量变化区域和变化范围的不同,动态失调情况也有不同表现。

    一般的系统调试时,首先保证静态平衡。而动态失调由于涉及到自控,所以单靠水力调整调试,是不能完全解决的。

    防止水力失调,从根本上来说,应该是在设计时,精心计算,特别是对于流量控制平衡阀的选型以及设置位置,要通盘考虑。同时在自控方案上也要完善。当然,施工中对于管道布置也要注意尽量和原设计保持一致,不可随意更改管道走向,防止过多的增加系统阻力。

    如果调试方法得当,当系统处于较好的静态平衡状态时,一般来说动态失调的程度也不会非常严重。

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-19 22:12 编辑 ]
    2010-08-19 19:37:19 来自 PC 评论 举报
  • shaozhongya
    个人看法,仅供参考:
    1、加强对建筑专业的知识,对建筑图纸深刻理解,在此基础上配合建筑专业。
    2、尽量利用建筑本身特点,利用非活动区域的空间,将主干管做成同程式才是保证水力平衡的根本。
    3、平衡阀门可能真的很好,甲方也为项目投资很大,但是项目真正调试达到很好效果的项目,本人没有见过。
    综上所述,加强个人对建筑的深刻理解,配合建筑,提出必要条件,做成同程式才是解决水里失衡的根本
    2010-08-19 17:26:19 来自 PC 评论 举报