土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑给水

建筑给水

发布于:2005-12-05 09:35:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
市政管网压力为0.12MPa,要考虑室外消防用水。给水系统加压用什么办法好,是用无负压泵从市政管网直接抽水还是设置水池抽水?需要设置屋顶水箱吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    只能从水池出水.................................
    2005-12-05 12:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • suntuolin
    suntuolin 板凳

    室外不用再上消防水泵了吧?
    只要是环形布置,两路进水就可以了。
    2005-12-05 10:07:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范是不是有矛盾

《高规》7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。 7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

回帖成功

经验值 +10