土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频水泵和工频水泵结合问题

变频水泵和工频水泵结合问题

发布于:2010-08-18 13:20:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某一楼控公司,在某工地遇到这样一个问题,空调机组的二次泵有一变频水泵和4个工频水泵组成,请问调节变频泵后会达到节能的效率吗?或者有哪位这方面的专家出来指示该怎么调节?

[ 本帖最后由 wuyifan001 于 2010-8-20 09:39 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    一次系统定流量
    二次系统变流量,采用变频泵的话,流量变化更精细。
    比如当系统需要流量下降,定频泵逐台停机,可以达到减少流量的效果,但靠定频泵停机的调节,流量的变化有突变,此时融入一台变频泵的变频运行,可以使流量变化更平和。
    但只有一台变频泵的话,可能会有变频泵长时间运行不停的情况(容易导致变频泵的故障)
    2010-12-05 22:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    汗!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-12-05 21:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地源热泵空调使用条件疑问

:) 目前大力地源热泵空调系统,众所周知是COP效率最高、最节能减排的中央空调系统,但是不是能用于所有建设与改造项目呢?会受什么样的条件限制呢?有没有其他好的、又节能减排的系统方案呢?