土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁对常压供暖系统熟悉??

谁对常压供暖系统熟悉??

发布于:2005-12-03 18:13:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   我们是一个常压采暖系统,水泵把水从锅炉抽出来送到热用户,然后水经过启闭阀,调节阀进补水箱,然后进锅炉,压力平衡要靠调节阀来调节,我的问题是,如果把调节阀关的很小,那流浪就减小了,温差就大了,可是如果开大了,水箱就回溢水,怎么样调节才好呢??
而且阀们关小了,系统的压力会不会升高呢??
水泵的压力会不会升高呢??
这样的话水泵会憋压吗??
对水泵有损害吗??
谁能给我分析一下这里面的关系.
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    把调节阀关的很小,阻力变大,流量就小了,温差就大了,水泵的压力会增大,长时间对水泵叶轮会有损害,气蚀情况更加机会增大
    2005-12-03 22:08:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公建的地暖立管讨论

公建的地暖每层分水器很多,我们是不是应该在上下每层对应或相邻的分水器旁边设一个立管,这样就是说每层有多少个分水器,就放多少立管呢?还是就一根立管,每层再分支这样可能布置分水器比较方便一点,那这个立管上端的排气怎么做呢?有必要放吗?

回帖成功

经验值 +10