土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层住宅室内消防栓系统供水方式的问题

多层住宅室内消防栓系统供水方式的问题

发布于:2005-12-03 12:31:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层住宅室内消防栓系统直接由市政管网供水,必要时由消防水泵结合器供水,这一做法是否符合规范?请各位同行提供意见.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxianbing1120
    好东西 呵呵 都看看
    2008-03-27 23:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiaomin79
    xiaomin79 板凳
    好象16楼的说法不对吧,7到9层的单元住宅应该设置消火栓系统!
    2005-12-12 11:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仓储区,喷淋头怎么布置??

钢结构物流仓库,屋面标高13.6M仓库货架高度为10.5M开始的时候,布置K=200 ESFR 上喷,但业主说,不能满货架区的消防保护要求。想问一下,在这种情况下,ESFR 喷头的安装高度有没有要求,按照13米的安装高度(假设仓库存储的货物为箱装不发泡塑料)能满足要求吗?如果仓库的货物为发泡塑料,需要在货架两侧布置喷头,要用哪种型号的喷头,具体怎么布置?谢谢:-)

回帖成功

经验值 +10