阅读下一篇
消防负荷应单独回路供电,请大家进来讨论下~~住宅小区中的消防用电设备,除了水泵设备容量较大外,其余的消防电梯容量,楼梯间应急照明容量和楼梯间增压送风机容量,都是比较小的,如果在低压屏中为这些容量每个都设一个供电回路,个人感觉似乎有点浪费配电屏,所以我现在正在做的一个工程中,打算将一栋楼的电梯容量,楼梯间应急照明容量和增压送风机容量合在一起,即低压屏只出一个回路,然后在楼电井内设置配电箱,将其再分成3个回路分别供电,示意图如下:有几个问题想请坛子里面的大大给予解答
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
哈哈哈, 大鼻发怒了, 是的, 2楼的文章是有很多错误, 不过我一眼就看出来的是那个 什么1:1, 即选用EPS时,其选用的功率与负载功率为1∶1即可, 这怎么可能, 电机启动啊, 电流冲击啊,
2007-05-21 00:36:21
赞同0
-
ahei1983
板凳
EPS不占地方,施工的时候也好去掉。柴油发电机就不好去了,哈哈。
2007-05-18 18:37:18
赞同0
加载更多只是小容量时可以考虑这个EPS, 而且这个小容量还是以照明什么的为主.
回复 举报
回复 举报