前几天与北京负责初步设计的暖通专业负责人探讨一个问题:用风速法计算加压送风量。他认为应采用L=F*V*N,N为计算层数,F为计算层上疏散通道上的所有门的面积。我插了好几本手册及新版的技术措施,计算公式应为L=N*F*V*(1+b)*3600/a,请大家讨论一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lz090156
    lz090156 沙发
    其实是一个意思,用建规和高规吧,比较权威。。。
    2010-08-18 22:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳


    上海规程,上海规程很薄的,从头到尾包括条文解释看一遍,很快的。
    2010-08-18 20:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间和前室的同时开启门数???

《措施》上的风量法计算公式中说“同时开启门的计算数量;对于多层建筑和20层以下的高层建筑取2,20层以上的取3.”这个2和3是怎么来的?如果就楼梯间的话,可以理解为某层发生火灾,人员从该层逃离至底层出口至少要开两个门;20层以上提高安全系数就考虑至少开3个门。我的理解是这样,不知道对不对?而前室是单独的,与上下连通的楼梯间不同。考虑两个门难道是从走道至楼梯间的两个?20层以上要开3个又是什么意思?