土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于新民规JGJ16-2008的10.8.1.11条

关于新民规JGJ16-2008的10.8.1.11条

发布于:2010-08-17 13:45:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于新民规JGJ16-2008的10.8.1.11条:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。审查提出要设过压和欠压保护器,一般是在整栋楼的进线总箱处设置还是每户的户内配电箱进线处设置?如果是每户的话,那成本就比较高?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于厂房大跨度母线

有一个250x150米的厂房,因不做工艺用电,甲方要求在柱子上走母线,问题是柱距是7.5x24米的柱距,有吊车,母线怎么固定呢,这个问题缠绕我很久了,麻烦达人帮我出出主意。谢谢

回帖成功

经验值 +10