关于新民规JGJ16-2008的10.8.1.11条:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。审查提出要设过压和欠压保护器,一般是在整栋楼的进线总箱处设置还是每户的户内配电箱进线处设置?如果是每户的话,那成本就比较高?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发
    目前已有一体化带欠压保护的微断

    厂家已根据新规范做调整了


    回复审图意见:改型号即可。
    2010-09-17 08:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • r.stewart
    r.stewart 板凳
    我还遇到过一次也是规范冲突的。

    有一次施工单位打电话很委屈的说供电局不准他们在进线纵向里面设置电气火灾探测器。
    2010-09-16 21:20:16