土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于厂房大跨度母线

关于厂房大跨度母线

发布于:2010-08-17 13:38:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个250x150米的厂房,因不做工艺用电,甲方要求在柱子上走母线,问题是柱距是7.5x24米的柱距,有吊车,母线怎么固定呢,这个问题缠绕我很久了,麻烦达人帮我出出主意。谢谢
  • 老顽童201133
    这个问题并不难,怎么会缠绕楼主很久?先替楼主更正一个错误,“柱距是7.5x24米的柱距”应该是柱距是7.5,跨距是24米。
    本人做了很多这样的项目如:机加工厂、热处理厂等等,楼主不要狭隘的认为“甲方要求在柱子上走母线”是让你“在柱子上走封闭母线”,一本标准图集《裸母线安装》解决问题
    2010-08-17 16:19:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一栋楼能由不同的箱变供电吗?

比如1#楼的1-2单元和2#楼由A箱变供电,1#楼的3-5单元和3#楼由B箱变供电,这样可以吗?由于箱变容量限制,不可能整栋楼的供电,并且楼与楼的负荷情况也不同,可以这样按照单元分开来由不同的箱变来供电吗?

回帖成功

经验值 +10