一个污水处理工程,现在装机容量为1725KW,运行容量为1405KW.功率因数0.8是选择一台还是两台变压器?应该选择多大容量的变压器?因为我对供电不太熟悉,而且也不太清楚变压器的规格,希望各位帮帮忙.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lrr066
沙发
800A是适合的。按照国家标准规定,中性线上的最大不平衡电流不超过25%Ieb(变压器额定二次电流)。
2006-02-23 17:20:23
赞同0
-
abc52614
板凳
以下是引用tcchezhong在2006-02-23 17:04:21.0发表的内容:
2006-02-23 17:12:23
赞同0
加载更多回复 举报
按1443.4A*25%选择的电流互感器,错误。误导!
要考虑穿孔尺寸能否穿过母排,正确。必须考虑
那究竟选多大的,我认为800/5的也有些小。