土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教--用多大的变压器

请教--用多大的变压器

发布于:2005-12-02 12:43:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个污水处理工程,现在装机容量为1725KW,运行容量为1405KW.功率因数0.8
是选择一台还是两台变压器?应该选择多大容量的变压器?
因为我对供电不太熟悉,而且也不太清楚变压器的规格,希望各位帮帮忙.

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • cx-power
    cx-power 沙发
    800kVA+1000kVA应该比较合理,分段运行,10kV两路常供,低压联络!!!
    2台800kVA稍小!!!
    2006-01-04 21:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • bradyzhang
    bradyzhang 板凳
    为什么没有选择 16
    1600KVA的呢?
    经济上选择1600KVA, 如果根据23楼所说
    2006-01-04 16:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器二次侧相对地电压?

请问:三角形三角形接线10/0.4KV变压器,二次侧相对地电压是多少?虽然三角形线电压等于相电压,但是对地电压是多少呢?我是新手,帮帮我,谢谢

回帖成功

经验值 +10