0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 798 人订阅
阅读下一篇
三菱重工FX制冷、制热效果不良排查FX制冷、制热效果不良排查a、 根据市场投诉,部分地区的FX效果不良,根据现场调查,普遍为系统抽空不干净导致系统空气过多造成的。重新抽空定量充氟后,效果均有很大提高。全开制热时,有空气的系统高压不一定会明显偏高。b、 氟利昂回收氟利昂回收必须有经验丰富的操作人员进行,否则可能会引起氟利昂罐爆炸的危险。室内机必须在空调机运转过程中断电,以确保电子膨胀阀在开启状态(在关机状态下,电子膨胀阀处于关闭状态)。具体操作如下:在室内机全开制热(或制冷)的状态下,必须保证系统运转3分钟以上,然后室内机断电(不是关机)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句jpy269最近很少看见,可以问问是否可以代替。
回复 举报
电话:13602908908
回复 举报