只看楼主 我来说两句37-32和32-27温差虽然都是5度,但逼近不一样,就冷却塔而言是有很大区别的。
比如一台200吨的冷却塔,流量是200m3/h,湿球温度28,进水37时,理论上出水温度是32。
同样一台200吨的冷却塔,流量是200m3/h,湿球温度28,进水32时,理论上出水温度28都不可能达到,更不可能达到27,最多能达到29就已经很不错。因为它们的逼近不同。
逼近就是指冷却塔出水与湿球温度的差值,逼近越大,冷却塔散热越容易,反之越困难。所以判定一个冷却塔的好坏是不能简单拿温差对比的。一台冷却塔从45降到38,温差7度,其它条件都不变的情况下,另一个塔从35降到30,温差虽然只有5度,但冷却效果要比前一台好很多。
回复 举报
那你选型的时候如果是按37/32/28选的话,一定要把水塔放在一点哦,否则水塔性能可能打不到主机要求