常温冷却塔5度温差,其设计工况为进水37度,出水32度,问:冷却塔的环境不变,当塔的进水是32度时,水的出水温度是多少?理论上是否应该是27度?谢谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhaoqi
    huangzhaoqi 沙发


    37-32和32-27温差虽然都是5度,但逼近不一样,就冷却塔而言是有很大区别的。
    比如一台200吨的冷却塔,流量是200m3/h,湿球温度28,进水37时,理论上出水温度是32。
    同样一台200吨的冷却塔,流量是200m3/h,湿球温度28,进水32时,理论上出水温度28都不可能达到,更不可能达到27,最多能达到29就已经很不错。因为它们的逼近不同。
    逼近就是指冷却塔出水与湿球温度的差值,逼近越大,冷却塔散热越容易,反之越困难。所以判定一个冷却塔的好坏是不能简单拿温差对比的。一台冷却塔从45降到38,温差7度,其它条件都不变的情况下,另一个塔从35降到30,温差虽然只有5度,但冷却效果要比前一台好很多。
    2007-09-29 14:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • yin_0927
    yin_0927 板凳

    那你选型的时候如果是按37/32/28选的话,一定要把水塔放在一点哦,否则水塔性能可能打不到主机要求
    本人专业做冷却水塔,另代售金日、良机水塔配件。有需要加QQ:81860413 EMAIL:yin_0927@163.com