问题:
1、布置喷头时管子都在0.00标高上,如何批量改到2.50标高上,我用天正对象选择改过一次,结果喷头和管子都分离了,管道标注都出错了
2、水流指示器和信号阀插进去,管线不能断开?
3、喷头有标高吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    双击管线可修改标高,喷头联动。
    双击喷头可修改标高,管线联动。

    在你的图上我插入阀门,正常。
    2005-12-02 15:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    1: 【管线修改】 修改选中的管线标高,喷头会自动修改标高。
    2:当然能断开。
    3:有。
    2005-12-02 15:42:02

    回复 举报
    赞同0