本人刚开始做采暖设计,属于极品级菜鸟,关于采暖负荷计算有几个问题想向各位同仁求助一下:
1、关于室外气象资料我查了两个版本,一个是陆耀庆编的《实用手册》,一个是李岱森编的《简明供热手册》,两个版本的数据不一样,以济南的室外采暖计算温度为例,实用手册为-5.2℃,简明手册的为-7℃,请问你们一般都采用哪个版本的,按照出版时间来看,实用手册较晚,我个人认为应该采用陆耀庆的,但我看济南设计的工程都是采用了简明手册的,难道是因为简明手册的数据更加保守???
2、关于高层建筑冷风渗透的计算,09措施2.2.18条说可以直接查用《实用手册》表5.1.12,有个问题想问一下,以济南12层住宅建筑北侧窗户为例,表中的渗透量7层以下为正,8层以上为负,请问负数的渗透量如何理解和计算,我个人理解为室外冷风渗透不到室内来,反而室内的热气往室外渗透出去了,那么在计算负荷时是不是还要把渗透出去的热量也要算进去,不知道我理解的对不对?
3、关于地暖方面,《地面辐射供暖技术规程》3.3.5条,“敷设加热管的地面不应计算地面的传热损失”,此条是不是可以理解为在计算围护结构基本耗热量时不计算地面的耗热量,也就是与土壤接触的地面不算围护结构。如果我理解的正确的话,那下边是不供暖的地下室的地板在计算负荷时还算不算。
4、户间传热你们一般都是怎么算的,分户内隔墙好理解,但上下两个楼板的户间传热怎么计算,要按照最不利的情况,上下两户若均没有人居住,那本层就要向上下两层进行户间传热,是不是都要算进去。但3.4.3条说在确定地面所需的散热量时,应扣除上层地板向下的传热损失,这岂不是不仅不加反而还要减吗?
罗里啰嗦的打了这么多字,感谢各位能有耐心的看下来,更要感谢各位同仁的不吝赐教。
5、