土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖换热站压差旁通问题

采暖换热站压差旁通问题

发布于:2010-08-16 12:10:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
因最近在做一高层的采暖换热站工程,找了很多资料都没发现换热站设压差旁通的,该高层采暖系统为分户计量系统,当部分用户不使用采暖时,系统的循环水量将减少,这个跟空调水系统相似,所以理应在供回水总管设压差旁通阀门,但一些图集或其他相关工程的图纸上都没发现设压差旁通的。本人认为需设压差旁通,不知道大家意见如何。

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • broune
    broune 沙发


    采暖循环水系统一般为闭式循环+囊式定压补水+采暖变频泵~即各用水点压力基本很定~即使有负荷变化亦可完成自力调节,LZ多虑了
    2011-08-14 13:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • amo456
    amo456 板凳

    通过变频调节流量大小,从而改变供热量,此种方法节省泵的耗电量,是节能的;还有一种是设多台泵,负荷大时泵全部运行,负荷少时关停一台或两台,这种方式也是比较节能的。楼主说的旁通法属于质调节,通过供回水混合达到给供水降温的目的,此法循环水量不变,泵的耗电量不变,属于不节能调节方式。我认为用变频或者设多台泵的方式更合适。
    2011-08-13 11:37:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多