只看楼主 我来说两句采暖循环水系统一般为闭式循环+囊式定压补水+采暖变频泵~即各用水点压力基本很定~即使有负荷变化亦可完成自力调节,LZ多虑了
回复 举报
通过变频调节流量大小,从而改变供热量,此种方法节省泵的耗电量,是节能的;还有一种是设多台泵,负荷大时泵全部运行,负荷少时关停一台或两台,这种方式也是比较节能的。楼主说的旁通法属于质调节,通过供回水混合达到给供水降温的目的,此法循环水量不变,泵的耗电量不变,属于不节能调节方式。我认为用变频或者设多台泵的方式更合适。
回复 举报