土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 對双風機系統運行中房間產生負壓問題能採取哪些措施

對双風機系統運行中房間產生負壓問題能採取哪些措施

发布于:2005-12-01 16:42:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
双風機系統,由於回風通路和送風通路上的過濾器積尘速率不同,送風量會小於回風量,這樣會使房間成負壓,請教在設計時該採取什麼措施避免這個問題?如果產生了又該採取什麼措施解決?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sp1104
    sp1104 沙发
    恩 有道理考慮個終阻力,再用一下變頻控制就好了,謝了
    2005-12-03 09:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    只能说楼主之前的设计有问题,未把过滤网的压力损失乘上1.5~2倍的终阻力系数
    2005-12-02 22:19:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多