土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有关洁净空调设计方面的问题

有关洁净空调设计方面的问题

发布于:2005-12-01 16:20:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1、室内冷负荷用经验值计算的吗?是的话,电子厂房一般取多少?散湿量如何确定?要用热湿比严格确定送风状态点吗?
2、洁净空气的处理,有用MAU处理新风,而RAU处理回风的,即MAU+RAU;与MAU+DCC有什么不同,各自的用途优势与劣势?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cyjme
    cyjme 沙发
    洁净厂房负荷计算要具体计算的,人员,设备,照明,外墙等等,不能估算的,湿负荷嘛,就是人员那,可能还有一些水洗设备也也散湿啊,都要计算的。
    至于MAU+RCU+HEAP BOX那是CLASS 1000 CLASS 10000用得较多,
    MAU+DCU+FFU,class 100 class 1000用得较多,
    后者比前者温度湿度控制更精确,成本也高


    参见:http://co.163.com/forum/content/839_224690_1.htm


    根据以上,不知道那种成本高??
    2005-12-07 17:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • alpha_cheung
    alpha_cheung 板凳
    MAU+RAU基本可以对温度和湿度进行精确控制,但是成本高
    MAU+DCC对温度可以进行较好控制,但是湿度控制精度不高,成本低
    2005-12-07 15:06:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关洁净空调设计方面的问题:

有关洁净空调设计方面的问题:室内冷负荷用经验值计算的吗?是的话,电子厂房一般取多少?散湿量如何确定?要用热湿比严格确定送风状态点吗?

回帖成功

经验值 +10