小弟正在做一个宾馆的项目,客房部分采用四管制,想请教一下四管制的风急盘管应该配什么样的新风机组,还有系统中有一部分风机盘管制冷,而另一部分供热的时候,新风机组该如何运作呢?

全部回答(1 )

  • jrzhp
    四管制的风机盘管加新风系统,新风机组的选择最好是分内、外区,分别单独设置。但外区的新风机组外接管要考虑冬夏季的转换即也为四管制,内区可为二管制。这样就可解决新风机组与风机盘管供冷供热的一致问题。