0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
各位帮忙看看,熔断器是要明确吗?我司最近做了一个项目,是一个800KVA的变压器和一个环网柜。环网柜开关选用的是新机的FKRN12A-12D/T100-31.5,开关的熔断器为100A。符合样本关于800KVA的变压器的要求。现在开关的熔断器烧断。设计院说我司开关的熔断器应该选用过流的。不知道和变压器在一起的环网柜开关的熔断器有什么过流、速断等要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句严重同意!
就算电流分流了,末尾箱处的电流比首端处小,但对应的电缆加长了。
所以规范是有道理的,不能减小。
楼主误导人,这叫————级联??????
回复 举报
别瞎说。
搂主这种做法是典型的树干式配电,俗称《T接》、《几接》或《Π接》,电缆从头到尾都是一样的,不能变。
回复 举报