我司最近做了一个项目,是一个800KVA的变压器和一个环网柜。环网柜开关选用的是新机的
FKRN12A-12D/T100-31.5,开关的熔断器为100A。符合样本关于800KVA的变压器的要求。现在开关的熔断器烧断。设计院说我司开关的熔断器应该选用过流的。
不知道和变压器在一起的环网柜开关的熔断器有什么过流、速断等要求。
发布于
2005-12-01 14:41:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
peter00007
熔断器烧断了,换一只便是。一般选XRNT型带撞针的,具有过流,速断功能。800KVA变压器一般选80A呀,低压那边肯定有毛病才把100A熔断器烧掉的。应叫他们去查毛病,而不应该问熔断器的事!