土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 宿舍同时系数应该取多大?

宿舍同时系数应该取多大?

发布于:2005-12-01 14:24:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近做一个工厂宿舍,面积大概9000,野猪要求每间宿舍都配空调插座和热水器插座,宿舍共四层,一层活动室,2、3、4是宿舍,共三个楼梯,请问一下做过宿舍的朋友,宿舍的同时系数怎么考虑?有人说取大点,宿舍毕竟下班时间都差不多,作息时间比较固定,但我认为宿舍里的大功率电器只有空调和热水器,而刚好这两个在不同季节使用,按次来算,系数是不是该小点,请懂的朋友指教一下,谢了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • scareny
    scareny 沙发


    查了民规,的却有个表格,宿舍取的0.60~0.70,不过我相信这个系数是没考虑带空调和热水器的系数。谢谢这位朋友。
    2005-12-04 16:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • scareny
    scareny 板凳
    这是豪华版宿舍,其实相当于公寓了,每间都预留有空调和热水器插座,用不用不知道,我每个房间给的功率是3KW,最终需要系数给的0.8——还没出图,不排除综合各方意见修改的可能。请做的同行们给意见或者建议,谢谢大家了。
    2005-12-04 16:53:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长距离配电两种方法计算线路压降出现的问题

1.4km距离,17kW负荷,16平方VV线,查表格计算(A.km或者kW.km)压降为20%多;用<工业与民用配电设计手册>424页,最下面那个公式(下图)计算,结果大不一样;为什么?期待各位解答,多谢!