1.4km距离,17kW负荷,16平方VV线,查表格计算(A.km或者kW.km)压降为20%多;用<工业与民用配电设计手册>424页,最下面那个公式(下图)计算,结果大不一样;为什么?期待各位解答,多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句查了民规,的却有个表格,宿舍取的0.60~0.70,不过我相信这个系数是没考虑带空调和热水器的系数。谢谢这位朋友。