土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 长距离配电两种方法计算线路压降出现的问题

长距离配电两种方法计算线路压降出现的问题

发布于:2005-12-01 14:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.4km距离,17kW负荷,16平方VV线,查表格计算(A.km或者kW.km)压降为20%多;用<工业与民用配电设计手册>424页,最下面那个公式(下图)计算,结果大不一样;为什么?
期待各位解答,多谢!

1133417530683.JPG

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • question
    question 沙发
    终于找到知音了,感动中,先让我檫檫泪...
    2005-12-05 14:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogui319
    xiaogui319 板凳
    请问楼上的朋友,VV-4*16的压降是2.6mv/m出自哪里,可靠吗?
    2005-12-05 11:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进户配电箱主进开关选择

电缆进户配电箱主进开关一般选多大?

回帖成功

经验值 +10