土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教资深的设计大师

请教资深的设计大师

发布于:2010-08-15 22:45:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个供电厂,他设有4台应急发电机组,只有1台主变,有2条母线并列运行,请教在整定变压器出线的继电保护时,最大运行方式和最小运行方式应该怎么取?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • oppomp32005
    oppomp32005 沙发
    看看,学习中
    2011-06-24 11:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    既然是应急发电机,是不能与大电力系统并网的,自成独立电源系统。
    当然有最大和最小运行方式,这跟你们厂规定的系统运行方式有关,帖出主接线示意图来才好讨论。
    2011-06-20 21:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

该选用多大的电缆?

分厂距离总厂配电室大约150米,分厂负荷一般情况下为30kw,峰值为50kw;请问如果用线杆架空布线,铜芯电缆需用多大截面?如果用铝芯电缆又需要用多大截面?分厂选用150a的断路器是否合适?[ 本帖最后由 kcai_fly 于 2010-8-15 22:56 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10