土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵如何配置
请问各位行内人士,我公司打算在负三层配置冷却水泵,冷却塔却安置在28楼,楼层高度约4.2米/层,请问我们配置的冷却水泵需要多大功率,扬程多少??

全部回答(6 )

  • gxjdkt
    你的数据是不齐全的,最起码你要有冷凝器的压降和冷却塔的扬程以及供回水总长,以及冷凝器的流量才能进行水泵的选型。
    2011-11-22 15:56:22 来自 PC 评论 举报
  • aaativel
    以开式系统为例,先确定流量,定冷却塔进出水口高度差,定机组阻力,定管路阻力,定水泵阻力。水泵扬程就是阻力之和+水口高差,再选择合乎流量的就可以
    2011-11-22 14:29:22 来自 PC 评论 举报