发布于:2005-11-30 19:43:30
来自:施工技术/环保工程施工
[复制转发]
各位前辈!您们好!
我现在用的一个气浮,采用的是部分回流溶气气浮,为泵后进气.在使用过程当中,由于溶气罐上的液位控制开关坏了!现在买了个同样型号的换上.可是现在出现这种情况,无论液位开关上的可调"档位"无论调到哪级,空压机要么能开起来,可是停不了;要么空压机开起来过会停下后,就再也启动不了了;要么就是启动不了!(控制空压机启停开关都打在自动上的!)望各位前辈帮帮忙,这回是那方面的原因啊?我应该怎样才能解决啊??谢谢!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
绿逸环保
沙发
是不是液位控制选错了?有那种短杆的,来回距离很短的
2008-03-23 10:15:23
赞同0
-
wuya
板凳
查一下线不就知道了,正规的企业分工都比较明确的。先就地启停空压机,没问题再查仪表信号是否正确,最后查控制回路
2006-01-20 10:18:20
赞同0