土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 50A整流桥频繁烧毁

50A整流桥频繁烧毁

发布于:2010-08-14 22:34:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
施工升降机采用的是50A整流桥,供给直流制动线圈,整流桥是50-10的220V交流输入,直流195V输出。输入侧加了断路器保护,输出侧加了个放电电阻,可是频繁烧毁,是不是过压或脉冲电流,浪涌,尖峰电压等原因造成的呢!在线等,请各位大侠帮忙出出主意。这是我同事碰到的,不到半个月时间,坏了40个桥块了,郁闷的他快疯了。

[ 本帖最后由 binghuo_piaoling 于 2010-8-16 23:00 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发
    你那个直流制动线圈的功率多大?是不是两者功率不匹配。
    2014-01-02 14:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • nanjingfenyuanshi
    给整流桥的四个整流元件上并联阻容吸收回路试试?
    2013-12-30 16:32:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层均压环的设置问题

民用建筑电气设计规范JGJ16-2008-11.3.3 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施;1、建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。2、应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。问题;1、 一个甲级设计院设计的30层楼,防雷说明高度超过45m时,结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,施工单位也按每三层连成闭合回路,

回帖成功

经验值 +10