土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于小高层集水坑设置问题

关于小高层集水坑设置问题

发布于:2005-11-30 16:44:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于小高层集水坑设置问题,如果没有消防电梯 应该可以不设基水坑吧!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dodo56
    dodo56 沙发
    数量由建筑找坡决定  大小标准图集上有
    2008-03-18 21:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • dannybb
    dannybb 板凳
    做为自行车库的地下室,设有自喷系统,除了电梯外的其它部位,是否设集水坑?如不设,消防水怎么排,如设,这个集水坑数量和大小怎么定?
    2007-02-09 11:19:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵结合器周围应设几个室外消火栓

最近做了一个外资项目,室内喷淋水量75L/S,室外设了五个水泵结合器,审图说在水泵结合器周围只有一个室外消火栓满足距离要求,不能满足喷淋用水要求,我回复在水泵结合器附近有消防水池满足距离要求,结果过了审图中心。但我想如果水泵结合器离消防水池教远的话,周围应设几个室外消火栓呢,一个的话,不能满足水量要求,五个水泵结合器不是摆设吗?设五个?没见过五个室外消火栓在一起的,建规第8.6.1条只对室外消火栓距离有要求,对数量没提要求.

回帖成功

经验值 +10