水泵结合器周围应设几个室外消火栓

发布于:2005-11-30 13:23:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了一个外资项目,室内喷淋水量75L/S,室外设了五个水泵结合器,审图说在水泵结合器周围只有一个室外消火栓满足距离要求,不能满足喷淋用水要求,我回复在水泵结合器附近有消防水池满足距离要求,结果过了审图中心。但我想如果水泵结合器离消防水池教远的话,周围应设几个室外消火栓呢,一个的话,不能满足水量要求,五个水泵结合器不是摆设吗?设五个?没见过五个室外消火栓在一起的,建规第8.6.1条只对室外消火栓距离有要求,对数量没提要求.
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层消防水池用多大

18层商住两用楼,大约1.4万平方,如果做消防水池的话,应该怎么计算,请赐教