在看一些大院的图纸上,关于侧喷头会标注采用大覆盖面积的侧喷,可它的保护跨度有4,5米;离墙间距要2米;可是规范上规定的侧喷中危险跨度是3.0米;这是什么道理!?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 2003gxy
    2003gxy 沙发
    高规本条的条文解释中说采用扩展型的喷头要根据厂家的实测数据进行设计.
    2007-04-26 16:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • didosmile
    didosmile 板凳
    哪个是英制,而且,规范的条文说明里没有完整的资料,而是说要厂家提供资料,我现在在一本国家的图籍里找到了相关的资料!
    2007-04-25 18:06:25