正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
跟大伙讨论一问题 就是消防增压稳压设备(98S205)中:气压罐出水管与稳压泵出水管相连前要不要设止回阀?说简单一点就是气压罐出水管上要不要设止回阀?我认为不能设,该图集上也没画,我认为因为稳压罐还要接受稳压泵打来的压力,不知道是不是这个道理???但在这套稳压设备的出水管上,即与消防管网连接前应该设一止回阀(这一点图集上没画出来),因为消防大泵启动后就压力是不应传到稳压设备上来的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wjl_hit
沙发
规范GB50016-2006的8.4.3第7条规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达任何部位。
2007-04-14 15:02:14
赞同0
-
lhytt01
板凳
我问了几个人,大家好像都忽略了这个问题,说万不得已可以共用
2005-11-30 19:36:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报