土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓布置问题

室内消火栓布置问题

发布于:2005-11-29 21:49:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓布置规范规定同层要有两股水柱同时到达,但同层不同的防火分区消火栓能共用吗?有防火卷帘肯定不行,设防火门的可以吗?如果可以,水龙带通过防火门时会不会被门夹住水不能通过?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjl_hit
    wjl_hit 沙发
    规范GB50016-2006的8.4.3第7条规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达任何部位。
    2007-04-14 15:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • lhytt01
    lhytt01 板凳
    我问了几个人,大家好像都忽略了这个问题,说万不得已可以共用
    2005-11-30 19:36:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防增稳压设备中气压罐出水管上要不要设止回阀

跟大伙讨论一问题 就是消防增压稳压设备(98S205)中:气压罐出水管与稳压泵出水管相连前要不要设止回阀?说简单一点就是气压罐出水管上要不要设止回阀?我认为不能设,该图集上也没画,我认为因为稳压罐还要接受稳压泵打来的压力,不知道是不是这个道理???但在这套稳压设备的出水管上,即与消防管网连接前应该设一止回阀(这一点图集上没画出来),因为消防大泵启动后就压力是不应传到稳压设备上来的。

回帖成功

经验值 +10