土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!

急!

发布于:2010-08-13 21:52:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我遇到一个工程,客厅楼板为6.3mx5.4m,板厚该取多少合适啊?
谢谢各位高手的指教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hcc323
    hcc323 沙发
    楼板计算和烈度没关系,先按120或130算,然后挠度裂缝过不去的话可以修改板厚或是改底筋间距。
    2010-08-16 00:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • andybf2001
    andybf2001 板凳
    按1/40算135,太小了看裂缝宽度够不够,挠度我平时控制不是很严。
    2010-08-16 00:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等效侧向刚度比问题

①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3.②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%一般情况能够满足第一条,第二条也都能满足,而且富余很多,第二条的规定有何意义!

回帖成功

经验值 +10