土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 丰满水电站一期厂房钢屋架加固方案简析

丰满水电站一期厂房钢屋架加固方案简析

发布于:2010-08-13 17:11:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
丰满发电厂是我国第一座大型水电站,一期厂房厂内装有8台水轮发电机组,总装机容量552.5MW,工程始建于1937年,1943年第一台机组发电。上世纪80年代后,发电厂房进行了二、三期的扩建,电站总装机容量已达1002.5MW。
丰满一期厂房主体工程为钢筋混凝土——型钢结构,其下部结构为钢筋混凝土大体积结构;上部结构为钢骨混凝土与钢桁架形成的框架结构,吊车柱为型钢骨架外包混凝土。电站一期工程所用屋架材料系日本上世纪30年代轧制产品。由于钢材材质较差、钢材锈蚀,一期厂房钢屋架下弦杆已经出现断裂现象。为保证丰满一期厂房正常运行,针对原厂房钢屋架进行内力分析和屋架型钢承载力复核计算,并提出加固处理措施。
1 屋面荷载及计算参数
作用在屋架上的荷载分为永久荷载和可变荷载两大类。根据《丰满发电厂主厂房屋面取样竣工报告》得知一期厂房屋面结构为刚性防水屋面,无保温措施。原屋面有180mm的水泥砂浆层和85mm的混凝土层,从上到下各层材料及厚度见下表1
层序 结构物 厚度(mm) 备注
上1层 水泥砂浆PVC防水 28
上2层 水泥砂浆丁腈胶片防水 27
上3层 水泥砂浆保护层 30
上4层 水泥砂浆层 95 无沥青防潮层
上5层 混凝土层(钻取部分) 85 屋面现浇混凝土板
表1 原一期厂房屋面结构






厂房屋面结构可变荷载包括人群荷载、雪荷载、积灰荷载和风荷载,雪荷载Sk=Ur•S0,风荷载 。由于厂房屋面没有挡风板且屋面的坡度α≤250,厂房本身及其邻近建筑的排灰量比较小,按照烧结厂通廊及其他车间类别取其标准值为0.3 kN/m2,组合值系数Ψc取0.9,频遇值系数Ψf取0.9,准永久值系数Ψq取0.9;最终得到积“灰荷载值为:0.2kN/m2。
结构承载力计算根据国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)进行计算。该屋面永久荷载标准值为6.58 KN/m2,可变荷载为1.2 KN/m2。则屋架的最不利荷载组合为1.2×永久荷载+1.4×可变荷载。
2 钢屋架强度及稳定性分析
在计算钢屋架杆件内力时,假定各节点均为铰结点,实际上用焊缝连接的各个节点具有一定的刚度,在屋架杆件中引起一定的次应力,根据理论和实验分析,由角钢组成的普通钢屋架,杆件的线刚度较小,次应力对承载力的影响很小,在计算时,不考虑次应力的影响。建模时考虑屋面荷载合理分配及钢屋架横向支撑和托架的作用,结合屋面下部排架柱传递的横向荷载,其计算简图见图1:
图1 丰满一期厂房原钢屋架计算简图
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)受压杆件的允许长细比为150,受拉杆件的允许长细比为350。杆件内力计算结果见图2:
图2 丰满一期厂房原钢屋架内力图(单位:KN)
经计算,该钢屋架上弦杆和下弦杆稳定性、长细比能满足要求,但其构件强度不满足设计要求。下弦杆最大应力值为226 KN/m2,远远超过杆件的允许承载力。所以从理论上讲,结构在该处发生断裂是很正常的。上弦杆最大应力值为200KN/m2,非常接近强度允许值,由于钢材材质很差、年久锈蚀等原因,杆件是否能满足强度要求,有待试验验证。


3 结构复核验算结论及建议
经复核验算,有如下结论:
(1)钢屋架腹杆、竖杆的强度、稳定性、长细比都满足钢结构规范的要求。
(2)钢屋架上弦杆、下弦杆的稳定性和长细比满足钢结构规范要求,但是其强度指标不满足规范要求。
鉴于以上情况,该厂房钢屋架结构需要加固补强。
4 结构加固建议及复核计算结论
(1)因原钢屋架材质冷弯试验指标不合格,抗冲击功指标较低,材料呈脆性老化,在冲击荷载作用下容易脆断,虽考虑对一期厂房屋面采取了减载措施,但同步进行排架加固及屋面改造的干扰较大,故考虑加固排架体系,即对一期厂房钢屋架上、下游支撑小柱采用对穿锚索的方法,降低下弦杆的轴向应力,以防止在屋架出现脆性断裂引起屋面坍塌。
(2)屋面减载。根据《丰满发电厂主厂房屋面取样竣工报告》中芯样的资料可知,原一期厂房屋面结构为刚性防水屋面,无保温措施。现将原厂房屋面的上1层~上4层清除掉,在屋面混凝土基层铺设新的防水层,改造后的屋面厚度276 mm,具体做法如下表2:
表2 改造后一期厂房屋面结构
层序 结构物 厚度(mm) 备注
上1层 水泥砂浆保护层抹平 20
上2层 SBS改性沥青防水层 4
上3层 石灰砂浆找平层 10
上4层 XPS聚苯乙烯挤塑板保温层 100
上5层 SBS改性沥青隔气层 2
上6层 水泥砂浆找平层 20
上7层 混凝土层(钻取部分) 85 原屋面现浇混凝土板

(3)经计算,减载补强后钢屋架屋面永久荷载标准值降低为5.19 KN/m2,重新按照上述方法进行计算,得到其结构承载力满足规范要求。



阅过:
文章介绍结构计算偏多,而如何加固及措施偏少,没有特点,而作为屋架结构分析是简单的结构计算问题。应着重加固方案简析来写。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • niuchuanquan
    niuchuanquan 沙发
    很不错,内容很有价值,谢谢楼主无私提供
    2013-06-15 17:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • lipeiyongytj
    lipeiyongytj 板凳
    有点用处,学习了
    2012-05-07 10:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金家坝引水隧洞设计

工程概况金家坝水电枢纽工程位于重庆市酉阳县双河镇官清乡、小河乡境内,为甘龙河流域水电规划梯级电站的第三级。坝址位于乌江的支流甘龙河下游,距金家坝镇1.0km,距酉阳县城47km,枢纽区位于官清乡,引水隧洞由官清乡至小河乡,长7144m,电站厂房位于小河乡下游1.6km的甘龙河左岸。工程任务以发电为主,兼有旅游、水产养殖等综合效益。枢纽主要建筑物由挡水坝、岸坡式溢洪道、引水隧洞、发电厂房及开关站等组成,正常蓄水位445m,总库容1.581×108m3,电站共装3台22MW水轮发电机组,总装机容量66MW,属二等大(2)型工程。

回帖成功

经验值 +10