发布于:2005-11-29 13:18:29
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
本工程是配电系统为TN-S,由各层竖井的配电箱引出电源到各个实验室,每个回路采用链式连接3至5个实验室屋内的总箱,原设计实验室总开关为3P漏电断路器。因为有单相负荷,漏电合不上。更不幸的是所有的配电箱都加工安装上了。(其中迂回曲折不多说了。)现在要修改设计,甲方和施工方认为换3P+N的漏电微断就可以了,3P和3P+N外观尺寸一致,4P的宽18mm。设计认为要换4P的,理由是《低压配电设计规范》4.5.6。我看了半天不明白。如果换成4P配电箱的二层门全要改,而且有些还要修改安装板。大家帮帮忙,看看真的要改为4P的吗?数量不少,近两百台。
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句可不可以请您解释一下为什么TN S中,4P均可由3P+N代替?
我的理解是如果N线因故断开,三相不平衡的电流可以从PE线上流走?
TN-C则不可以,TN-C-S从重复接地点以后性质应和TN-S是一样的-----4P均可由3P+N代替?
不知对否?请指教........
[ 本帖最后由 alecdu1 于 2008-8-4 13:10 编辑 ]
回复 举报
回复 举报