土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础设计时 所用的荷载取值应为设计值还是标准值

基础设计时 所用的荷载取值应为设计值还是标准值

发布于:2005-11-28 20:27:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教在基础设计时 所用的荷载取值应为设计值还是标准值 在什么规范上有明确规定
当基础用3:7灰土处理时(假设处理1米 1米以下地耐力为120kpa)这时地耐力应取值是多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hmlim2003
    hmlim2003 沙发
    请问 最后取值是140Kpa 还是180Kpa
    2005-12-05 19:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • liuhaitao619
    liuhaitao619 板凳
    基础设计因该采用标准值,可查看《建筑地基基础设计规范》。
    地耐力取值,你可以根据根据基础下软弱层(Fak=120Kpa)反推基础埋深处的地耐力……(这样可以不用验算软弱下卧层)。
    举个简单的例子:你的基础埋深-2.5m,下面用1m厚三七灰土换填处理。而三七灰土下土层A基承载力标准值为120Kpa.你可以先求得三七灰土下A层土修正后的地耐力Fa=120+60=180Kpa。然后根据他反推-2.5m处地耐力Fa=140Kpa。这个值只能作为修正后的地耐力值。不能再修正
    2005-11-29 08:37:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柱下独立基础的问题

我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了

回帖成功