已知中央机房,需要220V 80KW用电,本人想使用PVC管铺线,请问线径多少?如何计算.
(三相五线)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuwei9021
    wuwei9021 沙发
    70平方毫米,功率因数取0.85,计算电流143安,查载流量表应取70平方毫米,35平方毫米要发热的,要出事的
    2007-07-07 12:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    楼主不是80A,而是80KW!