土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 抽屉插接件好热,怎么解决?

抽屉插接件好热,怎么解决?

发布于:2010-08-12 23:41:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!!

[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • ttiiee
    ttiiee 沙发
    好贴啊,学到好多东西
    2012-02-23 18:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • myxcd1
    myxcd1 板凳
    正在研究抽屉柜,这个帖子很实用,很有借鉴意义,多谢楼主和森林。
    2012-02-22 21:15:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • HMK70x4+20P16A-F_G-BK-CV是一种连接器公头,配套对应的母头型号为HMK70x4+20P16A-M-M40,用于电力电子产品一次和二次连接
  • 插接件零件冲压模具设计冲压设备的选用,凸凹模间隙调整和编制一个重要零件的加工工艺过程。列出了模具所需零件的详细清单,并给出了合理的装配图。通过充分利用现代模具制造技术对传统机械零件进行结构改进、优化设
  • MNS标准抽屉柜追为标准的配套件图纸,里面包含绝缘件,插件,汇流排等等.是一套不可多得的套图.目前几家大型公司人就用此图,本图仅供大家学习交流,...
  • 轧钢厂的型钢件热担运机,图纸是介绍一种用于对刚才热成型的型件进行出炉移动的轧钢厂的型钢件热担运机结构,图纸包含详细的结构总装图,部件明细表,挂带板,侧长护板,基座保护板,轴承座,行走轮以及详细的零部件
  • 零件为环形件,环形件是工业生产中常用零件之一。该锻件为精锻件。此环形件是风电、石油、工程机械上一个重要的零件。确定的为锤锻。具体的来说,下料——终锻——机加工。环形类零件材料常用45钢,精度较高的可选
  • 该模型主要用于一体设备装配中,当一体化设备内用气点较多时,不宜采用管道三通或四通分配气源,较好的分配气源方式为分气包分配,该模型包含气源处理二联件、分气包、分气包根阀、快插接头和相应软管。下载用户可以
  • A_底柜-双门2个抽屉
  • A_底柜-双门4个抽屉
  • 太阳能集工程解决方案
    太阳能中央热水系统是由集热器、保温水箱、控制系统、自动上水控制箱、循环泵、管路配件等有机组合而成的集热供水系统。它是由集热器吸收太阳能辐射转换成热能,把冷水变成热水;由自动上水控制箱实现自动上水,并通
  • 太阳能集工程解决 方案
    内容简介 太阳能中央热水系统是由集热器、保温水箱、控制系统、自动上水控制箱、循环泵、管路配件等有机组合而成的集热供水系统。它是由集热器吸收太阳能辐射转换成热能,把冷水变成热水;由自动上水控制箱实现自动
  • 针对汽车油箱管路开发的强力插接工装,结构紧凑,可靠,丝杠传动,可传递较大差接力,用于油箱生产线的返修工位,实用方便,针对AUDI一款车型油箱已实际应用,欢迎下载借鉴053310-OP8110-07为装
  • 用于对汽车管路的插接,设计采用了肘夹实现手动模式下的省力机构。另外,工装的模块可以满足快换的要求,能够快捷的调整上下左右的位置以满足插接的需求。...
  • A_底柜-单门两个抽屉
  • 吹灰吸封抽屉组排机,设计说明:1、装妥后件4、件11应扳动灵活,并于件4、件11的拉杆上刻上位置标记。2、本的制造和验收按JB/T3271-2002》有关要求执行。3、按JB/T3271-2002进行
  • 本设备为键盘放置抽屉小设备,小设备设有把手,方便于办公人员,设备广泛用于设有办公场所的地方,结构简单,图纸格式为cad格式,图纸可以进行编辑修,欢迎机械师们下载。...
  • 3款抽屉系统avantech,整体与抽屉连接的比三点连接的好。抽屉滑轨的材料、原理、结构、工艺等千差万别,优质滑轨阻力小、寿命长,抽屉顺滑。模型包含stp格式...
  • 3款AvanTech抽屉系统,模型为非标零部件,为抽屉的附件,设计比较详细,需要的朋友可以参考下载学习,模型包含3款常用型号,希望帮助到做设计的朋友...

阅读下一篇

浪涌保护器和低压避雷器的进出线大小如何选用

现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.

回帖成功

经验值 +10