土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 抽屉插接件好热,怎么解决?

抽屉插接件好热,怎么解决?

发布于:2010-08-12 23:41:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!!

[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • ttiiee
    ttiiee 沙发
    好贴啊,学到好多东西
    2012-02-23 18:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • myxcd1
    myxcd1 板凳
    正在研究抽屉柜,这个帖子很实用,很有借鉴意义,多谢楼主和森林。
    2012-02-22 21:15:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器和低压避雷器的进出线大小如何选用

现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.

回帖成功

经验值 +10